每层1500平方米。合适的方案给加分,玩家进屋感觉到冷。要求在网吧满负荷运行状态下,共计180台电脑。天快热了,求一制冷系统方案,而不是凉河南南阳 本人网吧,两层楼房
付费偷看设置
发送
1条回答
- 自己最爱的不一定最适合自己
1楼 · 2016-06-29 13:45.采纳回答
实际上。
上面说的是按照标准设计,成本很高夏天感觉到冷。5匹柜机价格按照7000/,达到凉快舒适的要求就要装5匹柜机100台,主机装机总容量按照满负荷的70-80%计算,完全没有必要,这是个舒适的范围,一般建筑空调设计,假设你的网吧保温隔热良好,就算满负荷也就是一天当中一两个小时而已,总冷量1200KW,当网吧满负荷的时候进房间感觉有些凉意。
我不清楚你为什么要这么高的要求,换算成5匹柜机要75台,要在夏季(气温35度)网吧满负荷时达到舒适的效果(房间温度26-28),温度会在30度左右,夏天制冷温度在26-28度,人会觉得很舒适了。
装中央空调造价会比装柜机高一倍左右,房间内会到达28度,也就是说你一共3000平方米的面积,或者装中央空调,一般的网吧安装空调,人呆时间长了还会出汗,一般在中央空调设计的时候,会感觉凉快不会觉得冷,网吧满负荷的机会不会很多,也就是说主机总制冷功率在900KW左右,单位平方米的冷量至少要在400W以上,总的装机容量有以上一半就不错了,当半负荷时,考虑到夏季平均气温和满负荷的情况不会很长时间,如果真要按照这个计算安装空调,温度要在25度以下